Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Порядок и правильность установки LonMaker
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Valera--
При установки программного обеспечения, для вклинивания в сеть LON котлов Viessmann (только для мониторинга параметров), возникли проблемы.
ПО:
1) LonMaker3.1
2) LNS3 SP7
3) PCLTA21 Win2k XP
4) OpenLDV100A
5) NodeUtil 2.08

После установки и запуска LonMaker не видит карту PCMCIA. При этом NodeUtil работает нормально и видит карту.

Также пробовалось со следующим ПО:
1) Ehelon LonMaker Turbo Edition
2) pcx10_20Win2k_Ver2.01_B
3) OpenLDV340
5) LonMarkResourceFiles1302

В этом случае LonMaker видит карту видит устройство, но NodeUtil не работает, пишет, что не может найти сетевой интерфейс.
Подскажите, что может быть и как правильно установить LonMaker, чтобы все работало.
Это раз.

Проблема номер два.

Есть устройство Anybus X-Gateway (Lon -> Modbus TCP). После создания *.xif файла и добавлении его в LonMaker, не могу "откомисить". После того, как выскакивает окно о нажатии сервис пина и определении о его нажатии нажимаю далее и ничего не происходит.
Что надо делать, чтобы "откомисить" устройство и сеть заработала?
sir_puding
Выбирайте правильный программный профиль на карточку. Для лонмэйкера требуется VNI, а для нодеутила самый первый (не помню точно название). не помешает при переключении ресет и тест карты.
Valera--
Извиняюсь за такой вопрос, но все же, где выбирать? (если можно подробней!)
sir_puding
Start->control panel-> Lon plug and paly (или чтото подобное).
"где", "что" и "как" настраивать приведено в документации на лонмейкер и нодутил.
Scribe
Доброго времени суток!

Цитата(Valera-- @ 14.4.2011, 13:35) *
...
Также пробовалось со следующим ПО:
1) Ehelon LonMaker Turbo Edition
2) pcx10_20Win2k_Ver2.01_B
3) OpenLDV340
5) LonMarkResourceFiles1302

В этом случае LonMaker видит карту видит устройство, но NodeUtil не работает, пишет, что не может найти сетевой интерфейс.
IMHO: остановитесь на этой конфигурации

LonMark Resource Files последняя версия 13.04 (на вашу погоду не влияет никак)
Азы и Буки там же - LonMark - Terminology

- NodeUtil нужен только для тупиковых случаев и не догадывается о существовании VNI (IMHO)
- нужно поработать с NodeUtil- отключитесь в LonMaker от сети
- обратный процесс не требует пояснений

Цитата
Есть устройство Anybus X-Gateway (Lon -> Modbus TCP). После создания *.xif файла и добавлении его в LonMaker, не могу "откомисить". После того, как выскакивает окно о нажатии сервис пина и определении о его нажатии нажимаю далее и ничего не происходит.
Что надо делать, чтобы "откомисить" устройство и сеть заработала?
- попробовать выключить проверку PID устройства во время Commission
- добавить ScreenShort'ы к описанию Вашей проблемы в Форум

-
Успехов!
ttt
Через NSIPCC работает и LM и NodeUtil.
Valera--
Цитата(sir_puding @ 14.4.2011, 17:06) *
Start->control panel-> Lon plug and paly (или чтото подобное).
"где", "что" и "как" настраивать приведено в документации на лонмейкер и нодутил.

Нет ничего похожего. Может что-то не установлено?
С "комиссией" все нормально стало. Встала проблема другого характера:
при загрузке файла с помощью утилиты LWTools в Anybus X-Gateway выдает ошибку про "Transport Provider".
Может кто подскажет как выйти из этого положения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.